大家好,有一个20米高的车间,在安装风机盘管的时候,应该如何考虑负荷的问题??? 谢谢!
大家好,有一个20米高的车间,在安装风机盘管的时候,应该如何考虑负荷的问题???
谢谢!
2楼
同求!!!!
回复
3楼
很厉害。围观。
回复
4楼
什么很厉害》》???
回复
5楼
加大呗
回复
6楼
什么加大??????? 说点实质的。
回复
7楼
20米高的空间用风机盘管是不是不合适啊?太高了
回复
8楼
20米高? 夏天制冷,冬天制热? 实际空调区域应该高度只有离地2米左右吧,并不是要整个20米高的区域全做空调吧。
这种设计是不能用风机盘管的,最好采用风系统,形成一个在底部区域的气流循环。 用风机盘管夏天的效果应该还将就,因为冷气是往下沉的。但是冬天暖气往上飘的,实际使用效果会很差,及时把热负荷配的很高,使用效果也不理想。
回复
9楼
20m太高了,做吊顶吗?空调区域有多高啊?用风机盘管冬天制热风根本吹不下来,夏天如果风机盘管吊的高效果肯定很差,可以考虑用组合式空调系统加风管。还可考虑采用岗位送风系统。
回复
10楼
空调区域怎么也得5-6米高吧,车间不吊顶,就是一个生产车间,人员岗位不定, 你能说具体点么 ??? 谢谢。
回复
11楼
一般大空间可以考虑用喷口送风。
回复