锚固的长度
slicksong
Lv.3
2012年05月08日 13:49:02
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位大侠,我们的边部锚固图纸上说是42d,钢筋是20mm直径的,那么锚固应该为多少 啊,是不是有个系数,施工人员说是>105mm,请问是如何得来的。
请问各位大侠,我们的边部锚固图纸上说是42d,钢筋是20mm直径的,那么锚固应该为多少 啊,是不是有个系数,施工人员说是>105mm,请问是如何得来的。
免费打赏
天三
2012年05月08日 14:39:16
2楼
42*20mm=840mm
回复
daxueshixi
2012年05月09日 12:16:01
3楼
论坛有你更精彩,帮楼主顶顶!
房屋设计图
农村二层房屋设计图
新农村二层自建房屋设计图纸
韩剧
回复
huang.fu.hua
2012年05月09日 12:51:27
4楼
图上明确了的部位按明确的做,即是42*20mm=840mm,没有明确的按图上采用的图集,注意图集的版本。