印染废水处理发现问题 求救
xiao_bei
xiao_bei Lv.2
2006年11月05日 19:38:46
来自于水处理
只看楼主

我们公司用生物接触氧化法处理印染废水,硫性染料,以前用盐酸中和,但是考虑经济性,现在改用硫酸,已经两个月了,但是最近发现处理后的水比以前的水变酸了,有人帮我解释并解决一下吗?急!!!!

我们公司用生物接触氧化法处理印染废水,硫性染料,以前用盐酸中和,但是考虑经济性,现在改用硫酸,已经两个月了,但是最近发现处理后的水比以前的水变酸了,有人帮我解释并解决一下吗?急!!!!
免费打赏
pmsl1982820
2006年11月06日 10:53:52
2楼
有PH自控系统吗?减少用酸量?
回复
z_d_p@co163
2006年11月06日 16:54:33
3楼
总氮和碱度测过吗?有的印染废水里氮含量比较高(偶氮染料多时),硝化时如果没有足够的碱度中和,出水会呈酸性的……
可以考虑分流一部分原水至好氧段……