各位大下:小弟碰到一汽-水热交换站,蒸汽(1.25MPa)减压到0.4MPa,通过容积式汽水换热后,凝结水要回收,请问怎么处理,是不是要先经过疏水器,进回水箱,然后再通过凝结水泵打到凝结水箱,本工程热交换在地下室,回水再利用的蒸汽锅炉设在地上.高差6m,哪位有经验的同行帮帮忙,急用,对了,有现成的图最好了,3Q

各位大下:小弟碰到一汽-水热交换站,蒸汽(1.25MPa)减压到0.4MPa,通过容积式汽水换热后,凝结水要回收,请问怎么处理,是不是要先经过疏水器,进回水箱,然后再通过凝结水泵打到凝结水箱,本工程热交换在地下室,回水再利用的蒸汽锅炉设在地上.高差6m,哪位有经验的同行帮帮忙,急用,对了,有现成的图最好了,3Q
免费打赏
cherry_ren
2004年04月23日 14:39:40
2楼
这种系统我做了很多,一定要在冷凝水出口安装疏水器,如果容积式汽水换热器是间接工作,应该选用浮球疏水阀,而且还应该安装真空破坏器,避免停汽时设备内部出现负压。现在有一种不用电的凝结水自动泵能够将从疏水阀中出来的凝结水压回到锅炉的除氧箱。我可以给你画一张工艺流程图,可否将您的email给我,或与我联系cherry@hottechenergy.com
回复
cherry_ren
2004年04月23日 14:43:30
3楼
噢,对了,最好能将蒸汽耗量告诉我
回复
yindalixi
2004年04月26日 09:50:53
4楼
老大,我把内容发到你信箱里去了,在线的话就帮我处理一下好吗!!