水压的叠加问题
manut
manut Lv.12
2006年11月05日 02:16:27
只看楼主

在做一高层工业建筑消防的时候,消防泵的压力不够,做了上下两个防火分区,加压泵房放在下层分区,水泵入口处水压达到50米水柱,而从水泵初到最不利消火拴口需要80米水柱,所以在选泵的时候选择50米(根据流量没有30多米的泵),考虑了水压的叠加,不知各位同仁意下如何?

在做一高层工业建筑消防的时候,消防泵的压力不够,做了上下两个防火分区,加压泵房放在下层分区,水泵入口处水压达到50米水柱,而从水泵初到最不利消火拴口需要80米水柱,所以在选泵的时候选择50米(根据流量没有30多米的泵),考虑了水压的叠加,不知各位同仁意下如何?
免费打赏
qiang11lang
2006年11月06日 17:03:32
2楼
水泵扬程叠加完全可行,一般入水管扬程按80%考虑!
回复
manut
2006年11月10日 15:53:23
3楼
入水管按80%是经验吗,规范上并没有。