问个弱智的问题,
hata2003
hata2003 Lv.3
2004年04月22日 17:34:25
只看楼主

问个弱智的问题, 一个十八层的建筑, 每层就一个大便器, 要是用DN100的塑料管做立管可以吗》 我算的时候好象用高水箱可以, 低水箱就不可以??

问个弱智的问题, 一个十八层的建筑, 每层就一个大便器, 要是用DN100的塑料管做立管可以吗》 我算的时候好象用高水箱可以, 低水箱就不可以??
免费打赏
zms4321
2004年04月23日 02:22:55
2楼
在不考虑底层支管接入高度与排出管的距离的情况下,按低水箱虹吸式或喷射虹吸式
1.(2L/S 6当量 建筑物用途系数为2.5)排水流量为5.12L/S.
2.(按百分数计算,你可能按规范第3.6.6条选百分数,冲洗水箱大便器的同时排水 百分数应按12%计算)排水流量为2X18X12%=4.32L/S.
DN110最大排水能5.40L/S.但立管底部需放大一号管径。因此理论上DN100的塑料管做立管就可以,除非是不通气立管。
回复
hata2003
2004年04月23日 10:53:15
3楼
不好意思, 我没说清楚啊 是住宅的, 你的算法好象不是住宅的算法吧?/
回复
hai_
2004年04月23日 11:00:28
4楼
高水箱和低水箱的排水当量是一样的啊.
回复
zms4321
2004年04月24日 00:32:56
5楼
to hai_ 高水箱当量为4.5;低水箱当量:冲落式4.5 虹吸式或喷射虹吸式6.0
回复
zms4321
2004年04月24日 00:34:49
6楼
to hata2003 住宅按低水箱虹吸式或喷射虹吸式计算(最不利) Q=3.87L/S
回复
zms4321
2004年04月24日 00:38:00
7楼
to hata2003 不知你的计算是不是根据GB50015-2003第4.4.5条。
回复

相关推荐

APP内打开