【求解】12V电压接逆变器后电压不稳,超过逆变器额定输入电压值
yzdianji
yzdianji Lv.2
2012年05月07日 17:56:23
只看楼主

因安全需要,将220V的市电经过变压、整流转为12V传输到各用电点,再用一个12V转220V的逆变器将电压转为220V供使用,现在问题就出在逆变器接上以后就因过压而保护了,测得逆变器的输入端电压为15V了,而不是12V,如果将逆变器去除以后电压又为12V了,这点比较奇怪不解,向高人求解, 直流电源的输出电压为DC12 V, 逆变器的额定输入为 10V ~ 14V, 但将逆变器同直流电源连接时逆变器的输入超压, 测得直流输出为16V ,请问是为什么?

因安全需要,将220V的市电经过变压、整流转为12V传输到各用电点,再用一个12V转220V的逆变器将电压转为220V供使用,现在问题就出在逆变器接上以后就因过压而保护了,测得逆变器的输入端电压为15V了,而不是12V,如果将逆变器去除以后电压又为12V了,这点比较奇怪不解,向高人求解,
直流电源的输出电压为DC12 V, 逆变器的额定输入为 10V ~ 14V, 但将逆变器同直流电源连接时逆变器的输入超压, 测得直流输出为16V ,请问是为什么?
谢谢了!
免费打赏
yaoguizhong213
2012年05月10日 20:20:56
12楼
你的逆变器的输入电阻太小的原因。
回复
wzq337305854
2012年05月10日 22:24:22
13楼
有可能是谐波的串扰问题了,这个用指针表测得结果和数字表还是有区别的
回复
yahajk2008
2012年05月11日 08:50:36
14楼
直流电源和逆变器的功率分别是多少?
是带负载直接启动还是逐级依次启动?建议启动顺序:直流电源——逆变器——负载
是否因为电源和逆变器阻抗不匹配?把电源换成蓄电池逆变器可正常工作吗?
用示波器测16V电压,有交流成分吗?
楼主在哪儿呢,现身说下目前状况?
回复

相关推荐

APP内打开