有关条基底面积的重复利用问题
sheisout
sheisout Lv.2
2006年11月04日 16:05:23
只看楼主

规范里有说明墙下条基底面积的重复利用,需要进行修正.但是我做的是柱下十字交梁.底层是架空的.这样需不需要修正?如果要的话,修正系数该取多少比较合适?

规范里有说明墙下条基底面积的重复利用,需要进行修正.
但是我做的是柱下十字交梁.底层是架空的.这样需不需要修正?
如果要的话,修正系数该取多少比较合适?
免费打赏
sheisout
2006年11月04日 16:11:17
2楼
我采用JCCAD计算.提示勾选进行底面积修正.
但是我算了两次,分别选和没选.结果两者相差蛮大的.
我采用的修正系数还小于电脑提示的系数.
请各路高手帮忙解释一下.
回复
bzh2005
2006年11月06日 09:56:51
3楼
个人认为重复利用应该修正,你修正值取0和1再对比一下结果的变化,包括底面大小及配筋变化,二者最好取大值,以保证基础安全.
回复
sheisout
2006年11月06日 21:29:30
4楼
我想知道不同的选择产生不同的结果的原因.
在实际的工程中,我应该以什么条件为判断依据?
是否和地基土的承载力大小有关呢?
回复
ferly521
2007年02月06日 17:30:59
5楼
回复
大林
2007年02月07日 15:52:42
6楼
墙下条基底面积的重复利用,需要进行修正. 与底层是否架空无关.一般基础宽度加大15%~20%.
回复