请问哪位前辈对幼儿园电气设计有经验教训,能否给小弟传授一下
请问哪位前辈对幼儿园电气设计有经验教训,能否给小弟传授一下
2楼
注意电气的安全防护设计,具体建议到网上寻找一套图纸参考
回复
3楼
注意电气的安全防护设计
回复
4楼
第三节 电气
第4.3.1条 幼儿用房选用的灯具应避免眩光。寄宿制托儿所、幼儿园的寝室宜设置夜间巡视照明设施。
第4.3.2条 活动室、乳儿室、音体活动室、医务保健室、隔离室及办公用房宜采用日光色光源的灯具照明,其余场所可采用白炽灯照明。当用荧光灯照明时,应尽量减少频闪效应的影响。医务保健室和幼儿生活用房可设置紫外线灯具。
第4.3.3条 照度标准不应低于表4.3.3的规定。
第4.3.4条 活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。
第4.3.5条 在供应用房的电气设计中应为各种机电和电热设备提供或预留电源。
第4.3.6条 托儿所、幼儿园应设置电话、电铃。
照度表就不发了,自己从网上找,
<托儿所、幼儿园建筑设计规范 jgj 39—87>托儿所、幼儿园建筑设计规范>
回复
5楼
遇到问题自己先想办法,有疑问再问吧,直接要东西不好哦。
回复
6楼
把建筑图放上来帮你看看。
回复
7楼
路过学习学习
回复
8楼
国标的幼儿园规范已经很陈旧了,建议参考一下地方规范。
需要注意的主要有几个:儿童用房的插座安装高度有特殊要求;儿童用房、备餐间等需要有紫外线杀菌灯,此灯具的开关要和普通开关有明显的区别;儿童用房应考虑安全照明等
回复
9楼
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
10楼
前几天看的一套图纸就是按照这个规范做的
回复
11楼
2002幼儿园设计规范-电气部分电气
第五十六条 幼儿用房选用的灯具应避免眩光。寄宿制托儿所、幼儿园的寝室宜设置夜间巡视照明设施。
主要房间平均照度标准(LX)
房间名称 照度值 工作面
活动室、乳儿室、音体活动室 150 距地0.5m
医务保健室、隔离室、办公室 100 距地0.80m
寝室、喂奶室、配奶室、厨房 75 距地0.80m
卫生间、洗衣房 30 地面
地面门厅、烧火间、库房 20 地面
第五十七条
活动室、乳儿室、音体活动室、医务保健室、隔离室及办公室宜采用日光色光源的灯具照明,其余场所可采用白炽灯照明。当用荧光灯照明时,应尽量减少闪效应的影响,医务保健室和幼儿生活用活动可设置紫外线灯具。
第五十八条 照度标准不应低于表五十八的规定。
第五十九条活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.8m的电源插座。
第六十条 在供应用房的电气设计中应为各种机电和电热设备提供或预留电源。
第六十一条 托儿所、幼儿园应设置电话、电铃。
回复