离心机发生喘振
helijun007
helijun007 Lv.4
2012年05月07日 11:05:21
来自于中央空调
只看楼主

离心机发生喘振,当时的情况是冷凝压力860KPA,负荷75%,出水温度7.5。当时为了节能三台冷水机少开了一台冷冻水泵只开两台冷冻泵。请问这样的高冷凝压力,低流量容易发生喘振吗?

离心机发生喘振,当时的情况是冷凝压力860KPA,负荷75%,出水温度7.5。当时为了节能三台冷水机少开了一台冷冻水泵只开两台冷冻泵。请问这样的高冷凝压力,低流量容易发生喘振吗?
免费打赏
阿土老伯
2012年05月07日 15:37:48
2楼
负荷在75%的情况下发生喘振还是比较少的。当时的冷水冷却水进出水温是多少?
回复
lufeng6858
2012年05月07日 19:43:22
3楼
低流量会引起冷却水温度偏高的,会喘振

同时也要注意下,冷却塔的工作情况
回复
linac
2012年05月07日 21:07:48
4楼
75%是电流百分比还是功率百分比? 如果是电流,实际负荷率已经在70%以下了。
回复
helijun007
2012年05月08日 13:03:38
5楼
冷却水进出水为31度35度
回复
helijun007
2012年05月08日 13:06:33
6楼
离心机发生喘振,当时的情况是冷凝压力860KPA,负荷75%,出水温度7.5。当时为了节能三台冷水机少开了一台冷冻水泵只开两台冷冻泵。请问这样的高冷凝压力,低冷冻水流量容易发生喘振吗?特别备注一下我这台可是变频离心机,低负荷下很少会有喘振的哟。请问阿鼎kgb大哥在吗?