急:请教各位大虾如何计算房间暖气片的使用数量,可有公式,如有公式请加以详细说明,我先在这谢过了

急:请教各位大虾如何计算房间暖气片的使用数量,可有公式,如有公式请加以详细说明,我先在这谢过了
免费打赏
vincent_nk
2006年11月04日 09:49:36
2楼
要看你是什么暖气片了
回复
huangjunbob1984
2006年11月05日 22:50:00
3楼
首先你把散热器的散热面积算出来~然后根据你要用的散热器的散热器片的面积,用散热面积除散热片的面积就可以得到!数量了
回复
huangjunbob1984
2006年11月05日 22:56:10
4楼
送上公式F=Q/K(Tpj-Tn)B1B2B3 , B为散热器的修正系数 ; N=F/L(f) 片或M, f每片散热器散热片的的面积
回复
vincent_nk
2006年11月06日 09:54:36
5楼

太麻烦了吧
常用的铸铁散热器,110度水温每片120w
回复
somebody665
2006年11月06日 11:54:36
6楼


大60、每片带4平米
回复
zhengxufeng
2006年11月06日 15:06:47
7楼
几乎没有使用110度采暖的
回复
heima1111
2006年11月06日 15:10:29
8楼
我们是集中供热的,85度.
回复
zhengxufeng
2006年11月06日 15:14:28
9楼
详细参照《供热工程》
回复
simplesb
2006年11月06日 15:20:13
10楼
Q=FKΔTβ1β2β3
Q--采暖房间热负荷.
F--散热器计算面积.
K--散热器传热系统,要依据散热器的类型和水温决定.
ΔT-传热温差(供回水平均温度与室内采暖温度差).
β1-散热器片数修正系数.
β2-散热器安装修正系数.
β3-散热器连接方式修正系数.
回复
cflm00
2006年11月06日 17:34:55
11楼
垂直单管系统中需要进行楼层修正,还需要根据房间温度进行修正.