弱电机房等电位体是否一定要用铜排?
xcy777
xcy777 Lv.3
2006年11月03日 15:58:25
只看楼主

刚在做一个弱电机房,本来打算用40*4的镀锌扁钢做等电位体,但监理说只能用铜排,不知到这个规范有强制要求吗?还有接地预留的是扁铁,铜排要怎么才能与扁铁连接,有几种方法?本人是新手,望各位大虾赐教,谢谢。。。

刚在做一个弱电机房,本来打算用40*4的镀锌扁钢做等电位体,但监理说只能用铜排,不知到这个规范有强制要求吗?
还有接地预留的是扁铁,铜排要怎么才能与扁铁连接,有几种方法?本人是新手,望各位大虾赐教,谢谢。。。
免费打赏
zh_yingyu
2006年11月04日 10:57:52
2楼
一般情况下是用铜排,但没有哪儿规定扁钢不行啊,最主要的还是接地电阻。
回复
fdx2112
2006年11月04日 14:19:54
3楼

你如何把接地电阻控制在1欧姆以下,当然是采取铜排连最好了.
回复
hldlqw
2006年11月04日 15:36:16
4楼
没有强制要求,不过,采取铜排连接最好了。
回复
xcy777
2006年11月04日 16:12:42
5楼
谢谢楼上各位大虾,
回复
gongkechangcheng
2006年11月14日 10:22:47
6楼
铜排的效果最好。与扁铁的连接一般用电线焊接。
回复
zrq778
2007年06月11日 15:50:57
7楼
为了保险,不但要用铜排,还要用紫铜的!而且接入电阻也要小于1欧姆!请问楼主:机房里的设备贵还是铜排贵?
回复
rz1973
2007年12月03日 15:16:52
8楼
当然要用铜排了,镀锌扁钢防锈能力有多强?用不了几年就锈蚀了,还能起到接地作用吗?
回复
爱芳的日子
2007年12月04日 04:45:28
9楼
不一定非得用铜排吧,用铜排的原因是控制接地电阻,如果接地电阻符合要求,用扁铁也无所谓。
回复