请教,如何确定电缆终端头的数量?
lan2241
lan2241 Lv.6
2006年11月03日 15:16:48
只看楼主

如何确定电缆终端头的数量?在看主接线图的时候,是不是就可以看出来电缆终端头的数量?电缆终端头和中间头有什么区别?分别在什么地方用?

如何确定电缆终端头的数量?在看主接线图的时候,是不是就可以看出来电缆终端头的数量?
电缆终端头和中间头有什么区别?分别在什么地方用?
aqnaqn_8392
2006年11月03日 17:22:41
2楼
顶~~~~~~~~~~~这个问题我也迷惑!
回复
lan2241
2006年11月04日 14:38:46
3楼
白激动了,有知道的么?求啊。
回复
wutaixiong
2006年11月06日 11:35:50
4楼
我来解答:
一,电缆终端头的确定。
1)高压电缆终端头的确定
A 一根电缆使用2套电缆终端头,如果电缆两端均是在室内使用的,就使用两套户内电缆终端,如果一端是室外,一端是室内,则户内户外各一套,如果两端都是室外,则使用两套户外。此外在特殊环境如湿度大,污染严重等地方不分室内室外均使用室外电缆终端。
B 根据设备确定,根据开关设备的进出线乘二计算电缆终端,如果进线的一端为室外架空连接,则架空连接使用户外电缆终端。变压器如果是电缆进出线,按照进出线数量乘2即可得到终端数量。
2)低压电缆终端的确定,一般也是根据一根电缆2套终端来确认,目前国外低压终端不分户内户外,如有特殊要求是定货时候说明。但有时候不知道电缆数量只知道设备图纸,那就根据进出线路数确认,一根进线计算一套,一根出线计算2套,通常考虑到进出线都是一块,计算时候按照进出线的数量乘2即可得到电缆终端数量。特别注意,一般6平方以下电缆可不计算终端数量而直接连接。
二,中间接头的确认,一般情况按照150米长一段电缆计算一个中间接头,在实际施工中,考虑到电缆的综合利用,接头根据实际要求确定。

通过以上计算得出了电缆附件的数量以后,根据实际情况增加几套或更多作为备用即可。另外电缆不论芯数均按照根计算,在某些情况下,一套3芯电缆终端可以使用在3根单芯电缆终端上。
回复
mjia
2006年11月06日 16:04:00
5楼



中间接头是怎么回事?我记得以前看施工规范的时候说电缆尽可能不要有中间接头,你现在说一般情况按照150米长一段电缆计算一个中间接头?这是为什么呀?
回复
righthand
2006年11月06日 16:09:32
6楼
根据电缆表 统计最为直接,前提是电缆表没有错误,每根电缆两个头,中间头根据电缆长度分布及每盘电缆的长度 可以有个大致的预测。
回复
wutaixiong
2006年11月06日 16:27:10
7楼
中间接头一般尽量避免,在电缆长度不够或者综合利用一些剩余电缆的时候,需要中间接头来连接两段电缆。通常图纸、设备和统计表都没有标明或者极少标明有中间接头的,一般电缆统计表往往也只有每种规格的电缆数量,在进行中间接头的估算时,一是根据电缆的长度估算,即在150M左右可考虑设置一个中间接头,二是根据定货电缆的情况,推算出可能用到多少个电缆中间接头,如一盘电缆长度是200米,但每条电缆却有200米以上,那就必须要中间接头,有的一盘电缆有多余,而另一段电缆不够的时候,多余部分正好满足另一段的长度,为了综合利用就考虑使用中间接头。
150M计算一个中间接头是根据实际应用中推测出来的,因为一般电缆长度不可能太长,特别是大规格电缆要做很长有难度,太短了不经济,在我们的客户中,中间接头目前最长是徐州供电局一段约2500M的电缆,一共用了10套中间接头,每段电缆大约230M左右。

计算中间接头的前提是每根电缆的长度必须大于150以上才考虑中间接头,综合利用剩余部分电缆也可以考虑,但一般不建议这样做,另外就是出现意外情况如电缆被挖断或者部分烧毁、或者施工失误导致电缆长度不够时候也必须考虑中间接头。

以下为10KV冷缩中间和热缩中间图片
回复
lan2241
2006年11月07日 12:50:01
8楼
说的很详细啊。多谢wutaixiong。

可是如果能够配合一张图纸来说明,更容易理解。

回复
lan2241
2006年11月07日 13:45:26
9楼
谁能算一下这张图里需要几个电缆头?说下如何算的。谢谢。
回复
wutaixiong
2006年11月07日 15:22:35
10楼
对图纸不在行,献丑了!

两路10KV线各配2套计算,计4套,如果10KV线路一端在室外的,则户内户外各2套。
1路0.4KV的2套低压终端头。
38.5KV的如果是电缆线路,计为2套,其中一端如为室外则户内户外各一套。
如果线路都是电缆连接则一共8套,如果电缆比较长时,可考虑增加中间接头。
看看对不对!
但如果你设计的进出线是母线,那就一套也不用了!

没有完整的图纸说明,很难计算的,从图纸上看不出采用什么进出线,在以上计算中,10KV和0.4KV的变压器到开关设备的连接是按照母线连接方式计算,如果采用电缆连接方式,则需要增加6套电缆附件,而低压则的出线是按照一路出线计算,实际上,低压的出线往往不可能只有1路,必须有相应说明才能确定。而10KV部分,也是按照一路出线计算,实际上这样的配电系统往往出线也不可能是一路,根据以上图纸,只能推断以上数量为最少数量。
回复
wutaixiong
2006年11月07日 15:41:44
11楼
来一个图纸配套说明吧!
根据图纸说明可以看到,本系统图为2进线4出线,进线电缆型号为YJV3x185,出线为YJV3X150,有了这个说明,计算电缆附件就容易了。
图纸上一共6路电缆,一路电缆按照2套计算,共12套电缆附件,本设计的出线系统在室内,所以4路出线都使用户内电缆附件,共8套,而进线2路,与开关设备的连接使用2套户内电缆终端,至于室外或者另一变电站出线时需要各需要一套(户内户外根据另一端是接室内变电站或架空线确定)。如果进线的电缆长度小于200米以内时候,可不考虑中间接头,但是大于200米以上时,根据150米——200左右设置一个中间接头。以上图纸按照最低要求需要12套电缆终端。
回复

相关推荐