1.比如电容器过补的时候.有的话怎么计算?2.电容柜正常工作,电容器不消耗有功功率?只有元器件的线圈消耗有功功率吗/
1.比如电容器过补的时候.有的话怎么计算?
2.电容柜正常工作,电容器不消耗有功功率?只有元器件的线圈消耗有功功率吗/
2楼
会
回复
3楼
容性负载当然消耗有功功率了,有功功率的定义P=UIcosφ,容性负载cosφ并不为零。
1 理论上讲,电容补偿(无论欠补偿还是过补偿)改变了负载的电抗,改变了功率因素角,按公式计算就可以了,不过工程上有一些简单的计算方法,但是基本原理还是这个基本公式。
2 纯电容负载是不消耗有功功率的,因为其cosφ为零,电容柜消耗的有功应该可以忽略不计的。
回复
4楼
容性负载不是纯电容负载吗?还包括什么负载?
回复
5楼
建议你去看看教材《电路》,就明白了。
回复
6楼
不同类型的负载的区别在于它们所表现出来的特性,容性负载是负载电压超前电源电压φ的负载,感性负载为负载电压滞后电源电压φ的负载,其中φ为功率因素角。一般来讲,负载都不是单纯的电容、电感或电阻。
回复
7楼
纯电感消耗的有功功率P=√3UIcosφ,是不是也是0啊
回复
8楼
电容器是有损耗的,注意那个tgθ
回复
9楼
容性cosφ应该认为等于0,纯容性简单说来就是容性。难道说电阻也不是阻性负载了?因为实际上也不存在纯阻性负载
回复
10楼
纯电容是容性,但是容性负载并不是纯电容。这是概念问题!
回复
11楼
建议高手在发点意见.
回复