大型厂房多跨屋面雨水排水
fhhqzf
fhhqzf Lv.5
2004年04月20日 12:12:45
只看楼主

多破高低跨轻型钢结构屋面内跨雨水排水请问怎么排,悬吊管坡度太大不好悬挂,是否只能用密闭式内排水系统!

多破高低跨轻型钢结构屋面内跨雨水排水请问怎么排,悬吊管坡度太大不好悬挂,是否只能用密闭式内排水系统!
免费打赏
2003-zgy
2004年04月20日 14:28:36
2楼
考虑采用虹吸式雨水系统:悬吊管不需要做坡度;适于各种结构的屋面排水,特别是大面积、大跨度屋面排水
回复
tufei-jh
2004年04月20日 21:46:11
3楼
用虹吸压力流雨水系统。
用重力流系统,天沟深度无法满足,钢屋面天沟不能做很深,虹吸用250mm的平天沟即可;大跨度重力流雨水管坡度太大影响层高,虹吸可作成水平的;钢屋面不能积水,设计重现期提高会加大重力流的雨水斗及立管管径虹吸系统雨水斗立管数量管径均比重力流小;虹吸排出管接的第一个检查井要用钢砼的以便消能。
据我所知国内有3家外国公司代理做虹吸:捷流 UV,吉博力,另一家已逐步推出中国市场,是法国的好象叫木松桥,还有一家清华推出的技术尚不过关。目前该技术的计算软件仍被国外公司保密,通常配合他们做即可,中标后他们还会详细验证计算。