【求助】屋顶避雷带遭遇强雷电,均压环附近瓦片都被击碎
ccj8989
ccj8989 Lv.12
2012年05月05日 10:42:21
来自于防雷减灾
只看楼主

大家请看看强雷电的态度!山区一个屋的楼顶(约5米高)上面有避雷带,而且在几个月前经过接地检测的,接地电阻是6点几欧,就在前几日被一个强雷电在屋顶边,进行三次放电,由于是极强的放电,电流从屋顶的均压环泄放入地!就在瞬间,将均压环侧旁的瓦片都打掉几片,共三个点,三个点都是在同一个屋顶边的.我初步分析,均压环及接地都无问题,但都是将侧近的瓦打坏几片,应是在放电瞬间时,产生冲击波造成.如果是无均压环的话,将被雷电打掉屋脊边了!

大家请看看强雷电的态度!
山区一个屋的楼顶(约5米高)上面有避雷带,而且在几个月前经过接地检测的,接地电阻是6点几欧,就在前几日被一个强雷电在屋顶边,进行三次放电,由于是极强的放电,电流从屋顶的均压环泄放入地!就在瞬间,将均压环侧旁的瓦片都打掉几片,共三个点,三个点都是在同一个屋顶边的.
我初步分析,均压环及接地都无问题,但都是将侧近的瓦打坏几片,应是在放电瞬间时,产生冲击波造成.如果是无均压环的话,将被雷电打掉屋脊边了!
请大家一起讨论下,以上问题.
免费打赏
米克
2012年05月10日 08:54:57
32楼
瞬间电动力吧!
回复
任逍遥
2012年05月10日 09:03:41
33楼
大自然的力量不可小觑。单是防雷的接地电阻是满足要求的。不做防雷的话就不只是几片瓦的问题了
回复
jie1685
2012年05月10日 11:06:05
34楼
还是施工质量的问题,虽然接地电阻达到要求了,但是只要土壤好的地方就算均压环只是点焊一点也能摇到。由于没焊好在雷击的时候瞬间放电,电流过大无法通过而造成的。这只是我的一点不成熟的分析,请大家指教!
回复
zt_136
2012年05月10日 14:31:44
35楼
均压环的焊接要采用搭接周边焊,不能点焊。
回复
mqli2004
2012年05月10日 16:03:24
36楼
应该不是施工问题,规范也说,按规范做防雷后不能保证,建筑物不受雷击。
回复
lyl8230230
2012年05月10日 16:50:36
37楼
施工应该没问题,电阻也满足要求,只是雷电流太大产生瞬间动力造成。
回复
d00154615
2012年05月11日 13:16:48
38楼
有避雷装置不代表就不会有损失啊,这么说来如果用楼面内钢筋做避雷网的做法就有问题了
回复
liuyafei2012
2012年05月12日 14:18:52
39楼
希望房子里的人平安才好,阿门
回复
qq694624992
2012年05月26日 23:03:48
40楼
我这里也是工业建筑,要求接地电阻不大于1欧姆……
回复

相关推荐

APP内打开