为何2005年版高规修改柴油发电机房灭火系统
sannanpubei
2006年11月02日 17:15:06
只看楼主

高层民用建筑设计防火规范(2005年版)7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;为何高规2005年版将柴油发电机原要求设置水喷雾灭火系统改为自动喷水灭火系统?对该条文大家怎么执行?

高层民用建筑设计防火规范(2005年版)
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;

为何高规2005年版将柴油发电机原要求设置水喷雾灭火系统改为自动喷水灭火系统?
对该条文大家怎么执行?
免费打赏
stary
2006年11月02日 17:51:04
2楼
是否可以设水喷淋系统还得看当地消防局的意见.上海以及NFPA是可以用水喷淋的.
回复
老谭
2006年11月02日 21:08:28
3楼
按规范设喷淋,省事啊,把发电机房作为一个防火分区看待,专设水流指示器和试水装置。当然,也可以设水喷雾或气体,但造价高啊,费事。
回复
wsd555555
2006年11月17日 09:35:08
4楼
规范条文:......柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统
条文说明:......柴油发电机房,......可以采用水喷雾灭火系统
有点不够严谨。
回复
wsd555555
2006年11月17日 09:39:02
5楼
在此想了解一下,有没有哪位设计自动喷水灭火系统,并已经通过消防审核?
回复