一个7度区高层出屋面的花架,这种柱中做单边悬挑梁做法多不多?从计算的角度来看肯定是没什么问题,因为荷载就是自重,但是因为悬梁上的次梁跨度比较大,目测有8米以上,所以总感觉怪怪的。大家做过这样的吗?
一个7度区高层出屋面的花架,这种柱中做单边悬挑梁做法多不多?从计算的角度来看肯定是没什么问题,因为荷载就是自重,但是因为悬梁上的次梁跨度比较大,目测有8米以上,所以总感觉怪怪的。大家做过这样的吗?
2楼
的却怪怪的啊!!!理论上来讲算的过就没什么问题
回复
3楼
结构是愚蠢的,建筑是愚蠢的!!!试问那个破玩意儿的功能是什么,性价比怎样?
回复
4楼
我们一般尽量避免从柱上直接挑梁,如果觉得不放心可以先拉梁再挑出去,比纯挑好很多。
回复
5楼
这样的纯悬挑是不多,但能算下来,满足锚固就没问题了。。
回复
6楼
结构是愚蠢的,建筑是愚蠢的!!!试问那个破玩意儿的功能是什么,性价比怎样?同感
回复
7楼
只要计算过,这样是什么问题的
回复
8楼
这是造型需要,不用理会。
回复
9楼
作为一个结构师 不能盲从建筑 现在的建筑师水平太差 就知道抄 你这个东东度柱子不利 最好想办法把梁拉通 平衡一下 反正既然做了这个造型也不在乎那点钱
回复
10楼
回复
11楼