关于送风式通风柜送排风量,求教!急急急!
hjfeng0906
hjfeng0906 Lv.2
2006年11月02日 10:21:14
来自于通风排烟
只看楼主

送风式通风柜 送风式通风柜的排风量,有70%左右由上部送风口采用室外空气供给,其余30%从室内流人罩内。在需要供热(冷)的房间内,设置送风式排风柜可节能60%左右。 实验室的补风一部分来自空调系统直接送入实验室的新风,这部分新风根据实验室排风量的变化而变化;另一部分通过空调系统送入非实验室区域的走道、房间再通过实验室的门缝补给。实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间。

送风式通风柜

送风式通风柜的排风量,有70%左右由上部送风口采用室外空气供给,其余30%从室内流人罩内。求教:1、为什么通风柜的30%的风量要从室内流入罩内,而不直接100%由风机抽取室外空气供给?有什么作用?
2、采用送风式排风柜节能如何实现?
3、送入实验室的新风量如何计算?
4、气流从门缝渗入是否会产生很大噪音?
免费打赏
hjfeng0906
2006年11月02日 10:22:26
2楼
各位大虾,帮帮偶,有些问题没想通,工作无法继续啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
二虎
2006年11月02日 10:33:02
3楼
1.保证通风柜内负压,以免有毒气体流入室内;
2.若100%由室内提供,那室内的空调负荷将很大;
3.应低于30%通风量,或自然进风,保证实验室负压;
4.相信通风柜产生的噪音应大于门缝处的气流声;

以上是个人意见
回复
hjfeng0906
2006年11月02日 11:51:21
4楼
有点明白了,谢谢!
再请教下:
1、实验室的冷负荷是否要加大?
2、新风量是要按里面人均人风量去计算呢,还是怎么计算?
3、设置送风式排风柜可节能60%左右,如何实现节能?
回复
hjfeng0906
2006年11月02日 16:13:56
5楼
实验室负荷要多大?
回复
hjfeng0906
2006年11月05日 17:57:52
6楼
大虾们给点意见撒 偶顶
回复
zhengshg1979
2006年11月06日 10:59:55
7楼
实验柜的排风可排走实验过程中产生的热湿负荷和异味,直接从室外补入的空气不需冷热处理,因此节能,为防止有害气体散入室内,因此负压,室内的新风量应按风量平衡计算。明白了吗?
回复
hjfeng0906
2006年11月06日 15:31:41
8楼
万语千言归于一个谢字!
回复