有在污水厂的运营的朋友请进!谈谈你们在运营时的一些问题!偶是做设计的!非常想听听污水厂运营时碰到的一些问题,尤其是细节问题,看看在设计中是否可以改进!!
有在污水厂的运营的朋友请进!谈谈你们在运营时的一些问题!
偶是做设计的!非常想听听污水厂运营时碰到的一些问题,尤其是细节问题,
看看在设计中是否可以改进!!
2楼
可以提的问题很多,比如说厂内道路,池体上的走道板是否方便、自控方面是否可以改进、哪些点还需要增加在线监测仪表、或者哪些点不需要在线仪表等等!
没有完美的事情!只有追求完美的精神!!!
回复
3楼
说来听听道路如何设置?包括进出厂的厂门设置 包括污泥线 包括参观路线 包括哪里不能被人家看
回复
4楼
说来听听道路如何设置?包括进出厂的厂门设置 包括污泥线 包括参观路线 包括哪里不能被人家看
回复
5楼
我们在设计时,总图通常考虑厂前区、生产区分开,并设置两个大门,污泥脱水间、进水泵房等通常里厂前区较远。
道路宽度规范上有规定:
6.1.10 污水厂应设置通向各构筑物和附属建筑物的必要通道,通道的设计应符合下列要求:
1 主要车行道的宽度:单车道为3.5~4.0m,双车道为6.0~7.0m,并应有回车道;
2 车行道的转弯半径宜为6.0~10.0m;
3 人行道的宽度为1.5~2.0m;
4 通向高架构筑物的扶梯倾角宜采用30°,不宜大于45°
回复
6楼
弱弱的问一下,什么是回车道啊?
回复