淮安同方水务有限公司第二污水处理厂BOT项目于2005年7月8日破土动工,2005年11月构筑物主体竣工,到2006年4月底设备安装结束,2006年4月19日单机空载调试,2006年4月30日工艺进入通水运行、微生物培养、驯化阶段,到目前为止,工艺调试运行正常,出水水质经省监测中心跟踪检测达到国家一级(B)排放标准。
二、调试情况
淮安同方水务有限公司第二污水处理厂自2006年4月30日起全线通水调试运行,截止2006年7月31日的水量、水质情况汇总如下:
水量情况
累计处理水量(吨) 5999206
日均处理水量(吨) 65208
水质情况
项目 进水平均值(mg/l) 出水平均值(mg/l) 一级B标准
COD 182 45.0 60
BOD5 55 16.7 20
SS 161 17 20
NH3-N 25.70 5.09 15
TP 2.43 0.92 3



8月份试运行情况
水量情况
累计处理水量(吨) 1803770
日均处理水量(吨) 58186
水质情况
项目 进水平均值(mg/l) 出水平均值(mg/l) 一级B标准
COD 201 56.9 60
BOD5 118 17.5 20
SS 539 18 20
NH3-N 23.27 6.38 15
TP 2.54 0.43 3

从以上数据(由省环境监测中心提供)可以看出,进水经处理后BOD5、COD、SS、PH、NH3-N和TP均已达到《特许经营协议》中的一级B出水水质指标。
三、第二污水处理厂已通过环评。
2006年5月1日随着第二污水处理厂进入调试运行以来各项工作也同步跟进,6月18日我们进行环保验收申请,省、市主管部门同意我们的意见,等省环境监测等数据出来以后进行组织验收。7月4日得到了省中心领导的批准, 7月10日省中心派四名工作人员到现场监测具体污染指数,8月初环境监测报告完成,各项出水指标均达到国家规定的一级(B)标准。
回复
yzdxyyyy
2006年12月28日 13:32:24
35楼
disager@co163
2007年02月04日 17:24:50
36楼
楼上的,你没有说处理工艺啊?
回复
xxm772
2007年02月07日 11:39:05
37楼
大家能有这么多MBR的实例照片,能不能传几个方案上来啊,关于MBR的设计
回复
corn1982
2007年04月09日 12:28:20
38楼
xiexie
回复
wenbaigs
2007年04月20日 11:17:55
39楼
7楼的兄弟,仙女河的图片不要发出来了~仙女河现在都成笑话了~

仙女河由东北院设计,采用的国内某位出书立传的教授所谓的专利滤料,结果到里面滤料板结,弄的曝气不均匀,曝气头磨损,花了好几个月检修,现在还有1500多万没收回来呢吧,哈哈 BAF的强项就是同步脱氮,结果让那滤料弄的总氮才除了30% 笑死人了都
回复
wenbaigs
2007年04月20日 11:18:23
40楼
7楼的兄弟,仙女河的图片不要发出来了~仙女河现在都成笑话了~

仙女河由东北院设计,采用的国内某位出书立传的教授所谓的专利滤料,结果到里面滤料板结,弄的曝气不均匀,曝气头磨损,花了好几个月检修,现在还有1500多万没收回来呢吧,哈哈 BAF的强项就是同步脱氮,结果让那滤料弄的总氮才除了30% 笑死人了都