35平方的铝芯高压线最大可以承受多大的低压负荷啊
ko_buster
ko_buster Lv.2
2006年11月01日 15:08:21
只看楼主

35平方的铝芯高压线最大可以承受多大的低压负荷啊,可以承受5000千瓦的低压负荷吗?高压线和低压线的承受电流有什么区别呢

35平方的铝芯高压线最大可以承受多大的低压负荷啊,可以承受5000千瓦的低压负荷吗?高压线和低压线的承受电流有什么区别呢
免费打赏
zzhspeed
2006年11月01日 15:55:46
2楼
高压端是10KV的么?
如果是,那么不管是铝绞线、钢芯铝绞线、还是铝芯电缆,都不可能承受5000KVA的低压负荷,承受1600KVA还行。
回复
zh_yingyu
2006年11月01日 16:41:53
3楼
承受1600kVA也不行!因为它的短路容量不够,现在基本上最小都用70mm2铜缆
回复
ko_buster
2006年11月02日 12:27:02
4楼
高压是10KV,谢谢大家
回复
zzhspeed
2006年11月02日 12:49:45
5楼
恩,有道理
短路容量跟导线的关系在哪里有介绍么?我想看一看
回复
tely-007
2006年11月02日 21:20:44
6楼
是因为阻抗大吧