热水水质发黄,如何解决???
mfindgood
mfindgood Lv.2
2004年04月15日 16:42:22
只看楼主

我是一名高层建筑的给水排水系统主管,最近我大厦热水水质发黄,每次需放水约10分钟才见好转,请问各位谁有好的解决办法?产生这种现象的原因是什么?我大厦热水管道全部用的铜管。 我大厦为全日制热水供应,热水通过水水换热后供给,循环系统24小时运转。

我是一名高层建筑的给水排水系统主管,最近我大厦热水水质发黄,每次需放水约10分钟才见好转,请问各位谁有好的解决办法?产生这种现象的原因是什么?我大厦热水管道全部用的铜管。

我大厦为全日制热水供应,热水通过水水换热后供给,循环系统24小时运转。
免费打赏
疾风乡里963
2004年04月16日 09:28:58
2楼
1、部分原因是水中含氧,与铜管产生氧化作用,建议于管道最高点加装自动释气阀,将管道中空气排除,2、检查管道中是否有使用铁制品的零件导致水质发黄,3、可加食品级药剂可抑止水质发黄
回复
张羽
2004年04月16日 10:10:26
3楼
管子都是铜管,是不是换热器那里生锈?
回复
张羽
2004年04月16日 10:11:47
4楼
另外问一下是那种形式的换热器?板式还是容积式?好像容积式更容易生锈
回复
siceman
2004年04月16日 10:24:33
5楼
1、热水循环泵进出口和换热器进出口管材也是铜管吗?

2、三楼的说的换热器生锈,有可能造成发黄。

3、关于铜管的腐蚀,请参考以下

一、 铜水管腐蚀表现

(1)“蓝水”和铜超标问题。 澳大利亚水务公司 、 日本铜中心、美国铜协会资料都反映铜水管的腐蚀的表现之一是“蓝水”现象。调查发现水中的铜含量超过 3mg/L,有时达到10mg/L以上, 大大超出中国国家标准 小于 1mg/L的要求 。
(2)点腐蚀和溃腐蚀 。 日本资料 反映, 1989年,日本铜中心对63个建筑物中的冷水和热水管做了全面调查,结论是:在水流速慢的地方铜水管会发生点腐蚀,在水流速快的地方铜水管会发生溃腐蚀。以上调查还发现,铜水管内的流速、流量、水压、循环泵的运转周期、散发的溶解气体、管路形状等因素都可以引起铜管腐蚀发生,腐蚀分布率在5.7%--23%之间。
(3)热水管腐蚀问题。 日本资料反映,铜管中的热水大于 50度时有腐蚀倾向。
(4)软水质腐蚀问题 。 经笔者调查,中国北方地区宾馆用热水铜管腐蚀严重,使用6-7年以后,中国铜水管开始出现严重腐蚀现象。据反映,是因为北方的硬水经过离子交换器以后变为软水,导致铜水管腐蚀更为严重。涉及到的北京的高级宾馆有:建国饭店、王府饭店、丽都假日饭店、京伦饭店等。
(5)水质的腐蚀倾向 。 2000年,中国建设部组织有关专家对北京、天津、山东、西安、上海、南京等地高档宾馆的水质和水管腐蚀进行了研究。研究成果反映在 《水工业工程设计手册》中。 根据分析表明,上述地区所用的铜水管有结垢和腐蚀倾向。 通过上述资料反映,铜水管的腐蚀是客观存在的,铜水管内壁产生的“蓝水”也是客观存在的。

二、铜水管腐蚀的原因
各国专家对铜水管腐蚀的原因说法较多,结论比较明确的有以下几点:
(1)大气污染造成腐蚀。 铜水管表面的铜绿是大气中的二氧化硫、二氧化碳和硫化氢与铜的氧化物在铜表面形成的复盐,其主要成分是碳酸铜( CuCO 3 . Cu(OH) 2 ) , 呈绿色。如果铜水管的环境空气潮湿时,将加剧铜水管的腐蚀。
(2) 水中的空气和溶解氧造成腐蚀 。 “水中溶解氧是铜管腐蚀的一大因素 。 ”每升水中的溶解氧是 30 毫升 , 占水的 3%。这是由于铜材料对氧化剂的钝化作用弱造成的。水管中的空气泡也是不可避免的,同样对铜管起着氧化腐蚀作用。
(3)水的流速和流量造成腐蚀 。 “在流速快的部位上,由于水和铜管内壁的摩擦力使氧化保护膜不能形成而造成物理损失,同时在那个压力高的部位形成阳极后产生电化学腐蚀。” 这是由于铜材料耐磨损性能偏低,在水流大于1.5m/s时,被水流冲刷腐蚀严重。溃蚀主要因素是过高的水流,流水量越大越容易产生溃腐蚀。
(4) PH 值偏低的水质造成腐蚀。 碱度低的水,酸度高水容易造成铜管腐蚀。 PH 值的标准为 6.5,低于6.5 容易腐蚀。
(5) 软水质造成铜管腐蚀 。 水质偏软,可溶固体总量小于300mg/L的水容易造成铜管腐蚀。
(6)氯离子含量高的水质造成铜管腐蚀。 “ 氯浓度越高腐蚀坑越深 ”。“尤其是残余氯,从防腐的立场来看最好是越小越好”。
(7)热水加速铜管腐蚀。 “通过实际工作已经了解到在旅馆、医院、系统供热式的集中住宅等,连续供热水设备工作时的建筑中的供热水管道上往往发生大量的溃腐蚀和点腐蚀。”“从铜管防腐蚀角度而言,所希望的热水是50度左右。”
(8)铜材料不纯造成腐蚀。 纯铜的标准范围在99.95%-99.5%之间。纯铜中还有一种无氧纯铜,耐腐蚀性能优于一般的纯铜。资料反映,纯度越高,耐腐蚀性能越好,0.4%的杂质,也会导致铜管的腐蚀。如果使用回用废料加工铜水管,虽然可以达到纯铜的标准范围,但是材料中内含有的杂质将造成杂质性质的腐蚀。
(9)没有掌握加铜的加工工艺造成腐蚀。 铜管的内壁钝化技术是提高铜管耐腐蚀性能的工艺之一。如果没有掌握铜水管内壁钝化技术,铜管内壁就失去了保护膜,它的耐腐蚀性能将大大的下降。另外,拉拔工艺不成熟造成的铜管内壁光洁度不够高,也是造成铜管耐腐蚀力下降的工艺原因之一 。
(10)安装结构不合理造成腐蚀 。 在热水用铜管中发生腐蚀“几乎都是强制循环方式中的循环部分” 。 热水循环结构容易造成铜管腐蚀,所以应该尽量减少热水管的循环结构。
(11)焊条使用不规范造成管道接头部位腐蚀。 使用不规范的焊条,容易造成焊接部位的腐蚀。按规定,铜管焊条中的含银量应该达到 5%,低于5%的铜管焊条是造成铜管道接头部位腐蚀的原因之一。
(12)有待查明的原因 。 还有一些不明的原因需要今后研究,如:细菌腐蚀问题等。

三、铜水管防腐蚀的对策
各国专家对降低使用铜管的风险对策:

• 加强科研 。 加强对铜管腐蚀的科研,制订出科学使用铜管的方法。
• 调查水质、水流和流量 。 对水质、水流和流量调查研究以后
回复
xerxes
2004年04月16日 12:15:50
6楼
估计除氧不彻底
回复
xuejili
2004年04月16日 13:04:57
7楼
锈了
回复
shx
2004年04月18日 16:38:59
8楼
大厦热水用量少,还可考虑热水通过换热器壳程还是管程,若通过壳程的化应定期排污和考虑换热器铁壳腐蚀问题
回复
shx
2004年04月18日 16:42:38
9楼
我们小区热水管道为铁管,这种现象很普遍后来我们采用了长沙中南研究院的热水处理技术,定期加药后问题解决了。
回复
shx
2004年04月18日 16:42:40
10楼
我们小区热水管道为铁管,这种现象很普遍后来我们采用了长沙中南研究院的热水处理技术,定期加药后问题解决了。
回复
shilihua06
2004年04月19日 09:06:43
11楼
谁有长沙中南研究院的热水处理技术资料?谢谢!!!!!!
回复