从市政管网引入2路给水管在厂区内成环状,接有多个室外消火栓,审图中心说应设阀门,请问设置阀门的原则是什么?
从市政管网引入2路给水管在厂区内成环状,接有多个室外消火栓,审图中心说应设阀门,请问设置阀门的原则是什么?
2楼
按规范。
8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
3 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
4 室外消防给水管道的直径不应小于DN100;
回复
3楼
1.建筑设计防火规范的8.2.7条规定:
环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
2.高层民用建筑设计防火规范却无规定,通常参照低规执行;
3.当场地不大,室外消防给水管道为单根,消火栓在5个以下时建议在中间加一检修阀;
4.当场地较大,室外消防给水管道为环状,每环管道消火栓在5个以下时建议在中间加
一检修阀,则总加两个.
回复
4楼
谢谢大家的热情回复,谢谢!
回复