RS485通讯为什么两端要加阻抗?采用菊花花链模式相互连接,为什么在首末两设备的485正负级间加个阻抗?
RS485通讯为什么两端要加阻抗?
采用菊花花链模式相互连接,为什么在首末两设备的485正负级间加个阻抗?
2楼
是为了防止雷击或接地浪涌造成正负高电压对通讯板的损伤
回复
3楼
为了阻抗匹配,防止信号反射,造成干扰
回复
4楼
3楼是对的,为什么要给2楼加分?
回复
5楼
3楼正确,不加分,2楼严重误导.
回复
6楼
楼主说的我不明白,末端是为了阻抗匹配,而首端通常不加的!为什么首端加呢?
而且终端加的是匹配电阻,不是叫阻抗!切记
回复
7楼
加阻抗,其主要是增加共模抑制比。作用是滤除线路感应进的高频干扰信号及脉冲。以防对设备的正常工作造成影响。
回复
8楼
最近在搞一个MAX491主从通信方案,从文中摘一段:
总线终接电阻:对于RS-485总线网络一般要使用终接电阻进行匹配,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗,取值一般为120Ω。终接电阻接在传输总线的两端。但在短距离(300米以内)与低速率下可以不用考虑终端匹配。
这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。
二楼大大的错误,解决瞬态干扰的方法是:采用光隔和旁路限幅。
三楼正解。
回复
9楼
支持
回复
10楼
多谢各位大哥的指点,小弟确实是不是很清楚,只是说明书是英文的可能我有误解
回复
11楼
二楼理解的不正确,同意三楼意见,请斑竹不要误导
回复