只看楼主
继电器输出接点的开断容量是怎么回事?继电器的输出有A型,C型,快速C型,固态等等。。。这些的开断容量,开断的电流电压及时间等,谁能给我一个清晰的解答?谢谢拉
继电器输出接点的开断容量是怎么回事?
继电器的输出有A型,C型,快速C型,固态等等。。。
这些的开断容量,开断的电流电压及时间等,
谁能给我一个清晰的解答?
谢谢拉
免费打赏
whbqsd
2006年11月01日 15:47:23
2楼
开断容量是指在某个电压下,触点能够断开的电流数,是电流与电压的乘积,如果容量不够会产生触电粘连现象
回复
kaihua1107
2006年11月02日 09:21:11
3楼
恩,请问什么触电粘连现象
???
回复
jljylsh
2006年11月02日 13:05:25
4楼
恩,请问什么触电粘连现象
???
答:电流大了,烧熔了。
回复
kaihua1107
2006年11月03日 14:04:48
5楼
那开断时间和开断容量间有什么联系?
回复
aqnaqn_8392
2006年11月03日 16:01:21
6楼
开关容量对应的是负荷类型,查查负荷类型列表。
回复
至乐
2006年11月04日 09:50:52
7楼
上面提到了A型,C型,快速C型,和固态。我只对固态的明白,可是对A型,C型有什么特性不了解,是按什么区分的,那位能给说一下。
回复
sasa6188
2006年11月10日 20:53:01
9楼
回复