各位指教下
hfut2007
hfut2007 Lv.4
2012年05月02日 15:26:30
只看楼主

看规范有些不明白的地方,请各位指教一下混规9.1.8中楼板平面的瓶颈部位指的是什么位置? 9.1.9中“宜在板厚度不超过1m范围内设置于板面平行的构造钢筋网片”的1m范围内怎么理解

看规范有些不明白的地方,请各位指教一下
混规9.1.8中楼板平面的瓶颈部位指的是什么位置?
9.1.9中“宜在板厚度不超过1m范围内设置于板面平行的构造钢筋网片”的1m范围内怎么理解
无间道
2012年05月02日 16:24:07
2楼
所谓瓶颈部位,就是只有刚度突变的部位,例如,两块板之间有一个细长的通廊,这个通廊就属于瓶颈部位,因为发生了刚度突变。
当筏板基础或板式转换层等结构构件的厚板,当厚度大于1米时,宜设置这样的钢筋网片。目的是解决温度问题。但现在一般很少采用,因为施工比较困难,且效果没人能讲得清楚。
回复
天柱
2012年05月02日 16:40:08
3楼
当筏板基础或板式转换层等结构构件的厚板,当厚度大于1米时,宜设置这样的钢筋网片。另一个目的是提高构件受剪承载力,见条文说明。
回复
hfut2007
2012年05月02日 16:42:08
4楼
谢谢,我还有些疑问
9.1.9是说厚度大于2m时候要设置钢筋网片,在板厚度不超过1m的范围内布置的意思是不是在1m范围内要布置多层这样的钢筋网片?如果是这个意思的话,钢筋网片层与层之间的间距怎么控制?
回复

相关推荐

APP内打开