2楼
设置吧
回复
3楼
单层车间是不需要设置应急灯的,但是安全出口指示牌灯你必需要设,可以用安全出口灯作为应急灯用.
回复
4楼
层高多少?什么车间?这些不说清楚不可能确定需要还是不要装应急灯
回复
5楼
必须要设,应急、疏散都要。
回复
6楼
规范上有相关的规定吗?
回复
7楼
是否需要设应急灯,主要要看你厂房内的各个物体在失去正常照明的反映到人眼的亮度如何,如果反应到人眼的亮度正常,证明在此种照度下光对物体的色彩还原还是比较好的,一般来说就不用设应急灯了,如果厂房内的物体反应到人眼的亮度不好,有很强的朦胧感,那么我建议采用显色指数高的金卤灯或是荧光灯作为应急照明灯.这样的物体分辨率也是比较高的,对于出现紧急情况的安全也是比较好的
回复
8楼
肯定设了好些!
楼主的这个厂房还是比较大的,至少需要设置四个门,
可以画图比拟一下,最坏的情况要走出门外要走50米左右,
万一停电在火灾或其他紧急情况!
回复
9楼
能不能确切的给出规范条文.
回复
10楼
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正
常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2
的演播室;
4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道。
11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场
所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下
的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m ;对于袋形走道,不应大于10.0m ;在走道转角
区,不应大于1.0m ,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495的有关规定。
11.3.5 下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏
散指示标志或蓄光疏散指示标志:
1 总建筑面积超过8000m2 的展览建筑;
2 总建筑面积超过5000m2 的地上商店;
3 总建筑面积超过500m2 的地下、半地下商店;
4 歌舞娱乐放映游艺场所;
5、座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、会堂或礼堂。
回复
11楼
厂房里还是要做疏散的,虽然是单层,但是可能人员较多,火灾了可能线路全切掉,人们的视觉由明变黑的时候适应过程时间很长,如果不加应急照明会使人们马上处于精神紧张混乱状态。还有就是厂房里的机器可能很多,在没有照明的情况下工人可能寸步难行!
回复