浴室热水的问题
zhaoxin
zhaoxin Lv.5
2004年04月14日 21:31:19
只看楼主

最近做一学校浴室,主体两层,一层女浴室,二层男浴室,层高均为4米。三层做水箱间,喷头数目70个,每天营业时间3小时。室外给水管网压力2公斤,热源为蒸汽。现有几个问题请教:1、校方要求采用板式换热器,在屋顶设一热水箱,喷头采用双管供水,设混水阀。我查‘给排水技术规程’要求混水阀处的水头为5-10米,是否意味水箱的设置高度必须满足这一要求(要垫起3米左右),否则就应该设加压泵?2、我计算每小时需40度的热水35吨,如果换热器出水设为65度,冷水温度为5度。热水水箱的容积应怎么确定。

最近做一学校浴室,主体两层,一层女浴室,二层男浴室,层高均为4米。三层做水箱间,喷头数目70个,每天营业时间3小时。室外给水管网压力2公斤,热源为蒸汽。现有几个问题请教:
1、校方要求采用板式换热器,在屋顶设一热水箱,喷头采用双管供水,设混水阀。我查‘给排水技术规程’要求混水阀处的水头为5-10米,是否意味水箱的设置高度必须满足这一要求(要垫起3米左右),否则就应该设加压泵?
2、我计算每小时需40度的热水35吨,如果换热器出水设为65度,冷水温度为5度。热水水箱的容积应怎么确定。
3、为平衡水压,在三楼水箱间设冷水水箱,如热水采用加压泵,冷水水箱出水是否也需要加压。冷水水箱容积怎么确定。
4、加压泵是否考虑变频泵,加压泵能否代替循环泵使用。
免费打赏
hahaha00001
2004年04月14日 21:43:58
2楼
我刚做一个浴室,比你的哪个大些,情况和你说的差不多,124个喷头,我的做法:也是采用双管供水,我把热水交给暖的做了,屋顶设置了两个水箱,热水提65度,冷水取10度,混合水取40度,水箱按手册说的不必抬的那么高,与喷头的高差有3.5m就可以了,喷头要按100%满流算,水箱容积取的15分钟用水量,记得把入口的水量提够,冷水干管成环,热水支管成环,首层单排,排水管用的铸铁管。目前还没有审图,不知方案定的如何,请大家参考反馈!
回复
pumpkin136
2004年04月14日 22:42:58
3楼
你要让建筑垫那是不可能的,让他们垫30公分都扑天抢地了。
个人看法还是设加压泵,热水箱容积按储存45MIN的最大小时热水(60度)量确定。
冷水也需同样加压以满足混水阀处的水头为5水压。
回复
liqinying
2004年04月15日 11:04:26
4楼
你可用直燃式、不要加高水箱、只把系统改一改就好,用循环水泵开口循环,能满足要求
回复
xr-sz
2004年04月15日 20:02:01
5楼
我有两个方案,1.屋顶设冷热水箱,蒸气管插入热水箱做花管,这样省去板式热交换器,系统稳定,水箱大。我在80年代给自已院设计浴室,星期天全天开放,三、六从下午开到晚上,效果很好。设计院人给自已设计,大家是横挑鼻子竖挑眼,这次没意见。这里有二个技术问题要解决,一是花管设置位置,二是系统设计要平衡。2.采用板式热交换器、循环泵系统。
回复
wyw1860
2004年04月16日 08:50:10
6楼
浴室设混和阀不太好,容易烫伤人!
回复
lanruoshui
2004年04月21日 16:09:57
7楼
各位好,我公司是做换热器的,加拿大进口产品,非常适合蒸汽压力极其不稳定的换热工况,换热系数可达14000W/MC,耐高温高压,而且我们做换热机组,其内部结构为不锈钢螺纹螺旋管反向缠绕,湍流效果非常好,而且冷凝水出水温度比其它同类产品要低10度,所以是非常节能的,我是刚刚从学校毕业出来,有很多书本上的知识和现实中的很不一样,所以我想结交各位好友,希望你们能帮助我,如果需要本产品的话,请及时和我联系。谢谢。我的QQ是235366284或liujuan6576@sina.com
回复
1969yfj
2004年04月21日 16:57:25
8楼
完全可以考虑设冷热贮水罐,可以充分利用市政水压
回复
unix_zhang
2004年04月21日 17:05:42
9楼
考虑容积/半容积式换热器如何?
回复
wyw1860
2004年04月21日 17:38:22
10楼
浴室不必考虑循环了
回复
cherry_ren
2004年04月22日 14:39:19
11楼
您好!我公司有一种无储罐即热式快速热水器(美国leslie公司生产)。该热水器特别适用于给宾馆、医院、学校、工厂供应生活热水。单台最大出水量27吨/小时(40-82摄氏度之间均可),负荷波动时,出水温度波动不超过正负1.7度,占地面积仅为0.65平米。如有兴趣请到www.hottechenergy.com,或与我联系cherry@hottechenergy.com,希望对你有帮助!
回复

相关推荐