预作用系统的设计
joepan
Lv.4
2006年10月31日 17:12:49
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
最近要做个博物馆的项目,看规范上说陈列室应该做预作用系统。有没有哪位同仁做过相同性质的建筑,或是做过该种消防系统。
最近要做个博物馆的项目,看规范上说陈列室应该做预作用系统。有没有哪位同仁做过相同性质的建筑,或是做过该种消防系统。
免费打赏
youguiyang
2008年07月28日 09:16:38
12楼
预作用系统我做过2个工程 ,跟雨淋是不一样的,预作用阀后端管网平常是充满空气的,这些空气就是由空压机提供的。所以空压机一般可以安装在泵房内,当然如果在楼层附近有设备间,你也可以将空压机就近安装。
回复
cat1967
2008年07月30日 15:21:06
13楼
预作用系统我做过2个工程
回复