最近要做个博物馆的项目,看规范上说陈列室应该做预作用系统。有没有哪位同仁做过相同性质的建筑,或是做过该种消防系统。
最近要做个博物馆的项目,看规范上说陈列室应该做预作用系统。有没有哪位同仁做过相同性质的建筑,或是做过该种消防系统。
2楼
我做过
回复
3楼
请问,预作用系统的空压机是如何选择的。如果有图能让我参考一下最好了。
回复
4楼
图没有了,很早以前做的工程,空压机就选用普通的微型空压机,0.25m3/min的那种。
管道内容积一般不大,规范有规定的充水时间的。
回复
5楼
让消防设备的厂家根据报警阀的规格帮忙选一个
回复
6楼
如果是一幢高层的博物馆楼,但是展厅分布在最上层,下面几层是办公一类的房间。那么系统如何布置呢,不可能展厅内用预作用系统,办公室用湿式系统吧。那样恐怕管道应该无法接。
回复
7楼
应该可以,报警阀前管路都是一样的,只是阀后的系统一套充气、一套充水。
其实预作用报警阀就是一个雨淋阀、一个湿式阀串连起来的。
回复
8楼
那么是不是可以这样理解,报警阀应该是放在楼层里的,那么风机是要放在地下室泵房里还是跟着报警阀一起放在楼层里呢,那样的话是不是有噪声的影响。
预作用报警阀是有专门的阀的对不对,我看那些用雨淋阀代替预作用阀的系统好像只能是手动控制的。
另外,我们的规范里讲到的只是电气单连锁的报警系统,是不是需要采用双连锁呢?估计那样造价就高了。
回复
9楼
有时候也想偷懒,是不是有消防公司可以帮忙出图的。但是回过头来想,有些东西还是应该自己先懂了再说的。
回复
10楼
像你这种情况,最好报警阀还是集中设置在泵房里面好点,空压机上楼是不合适的,那个东西噪声很大。
预作用阀是有专门的,雨淋阀不能代替,雨淋阀也不是手动的,而是由报警系统或是易熔金属拉锁控制。
预作用系统本身的造价就是很高的,安装的要求也非常高,千万别指望他能省钱哦。
回复
11楼
那么这样的话,湿式系统的管路是不是一定要和预作用系统的管路分开设置。
回复