菜鸟求教:桩柱中心对不齐
lyj2002
lyj2002 Lv.6
2012年05月01日 14:10:56
只看楼主

农村自建三间五层框架楼,每间开间约4m,由于各种原因,跟邻居不能共墙,桩基要自己布置,这样造成桩基中心与柱中心不重合,柱外偏约500,。地梁拟采用悬臂处理,悬臂端弯矩用柱底轴力乘以桩柱的偏心距离,这样是否可行?另外,这样处理也会造成承台偏心受力,如何平衡承台的偏心弯矩?

农村自建三间五层框架楼,每间开间约4m,由于各种原因,跟邻居不能共墙,桩基要自己布置,这样造成桩基中心与柱中心不重合,柱外偏约500,。地梁拟采用悬臂处理,悬臂端弯矩用柱底轴力乘以桩柱的偏心距离,这样是否可行?另外,这样处理也会造成承台偏心受力,如何平衡承台的偏心弯矩?
xiaoerlanga
2012年05月01日 18:11:54
2楼
回复
无间道
2012年05月02日 08:45:21
3楼
这样做是有一定的安全隐患的,不建议你这样做。
还是想想其他更为安全可靠的方案吧。
回复
gxg87
2012年05月02日 11:56:16
4楼
比较好的方案是柱子和桩都往里面移动,采用挑梁处理。
如果某些因素不能这么处理。你的处理又何尝不可。类似梁抬柱的做法。计算方式是没什么问题。
回复
xiaohe20060315
2012年05月02日 12:47:48
5楼
建议是采用悬挑做法,要不到时候这个工程的基础和旧的建筑物基础贴得太近,还要打板桩
回复
lyj2002
2012年05月03日 08:37:10
6楼
谢谢各位指点,另外我算一下,悬挑部分的剪力很难满足,拟采用钢骨混凝土,里边加2X20#槽钢,是否可行?
回复
szgjzsjyjzc
2012年05月03日 13:46:00
7楼
回复可以升级等级,而且不浪费时间。
回复
zhc_19
2012年05月03日 14:24:28
8楼
4L说的好,改建筑,挪柱子吧!
回复
随风飘扬
2012年05月03日 16:12:17
9楼
加大基础就好了,偏心一下 不过才5层 没事的 不怕不怕 桩基础中心不对其是正常现象不足为怪
回复
luleikkk
2012年05月03日 16:48:58
10楼
基础设计以变形为控制条件,承载力方面好解决,悬挑500感觉有点对基础变形有影响,并且算不准,可能房子以后会开裂,4楼的建议不错
回复
shenlanqiuxia
2012年05月03日 17:32:41
11楼
1.挪柱子为最佳。
2.如果建筑不改,在柱相对面那侧可拉地梁,相当于桩一边挑往上挑柱,一边往上挑梁。注意这个梁接触的构件,受到挑梁的力是向上的。相当于桩是人,承台梁是扁担。大致是这个道理。