前段时间投了个标,未中。 50m单层门式轻钢结构厂房 檐口高度6.8m 跨度50m 钢板及型钢为Q345 钢柱(H1000-1000)*400*12*16 。梁(H1000-600)*300*12*16、H600*300*12*16 、H600*300*12*16、(H1000-600)*300*12*16 请教专业人士此设计是否合理可靠,大跨度门式轻钢结构是制作安装上要注意什么问题,拜谢!
前段时间投了个标,未中。 50m单层门式轻钢结构厂房 檐口高度6.8m 跨度50m 钢板及型钢为Q345 钢柱(H1000-1000)*400*12*16 。梁(H1000-600)*300*12*16、H600*300*12*16 、
H600*300*12*16、(H1000-600)*300*12*16
请教专业人士此设计是否合理可靠,大跨度门式轻钢结构是制作安装上要注意什么问题,拜谢!
12楼
谢谢楼主分享
回复
13楼
柱子太大不用计算也知道腹板失稳....改格构柱吧
回复
14楼
我还没做过这么大跨度的,谁有图纸了给我发一份,学习一下,QQ邮箱649961305
回复
15楼
我还没做过这么大跨度的,谁有图纸了给我发一份
回复
16楼
似乎是说的最好小于等于36米跨度!!!大宽度可以考虑网架
回复
17楼
都不看图就开始评论了,有点过了吧:lol
回复
18楼
他的图是这样的
回复
19楼
有没有吊车呀,只要结构体系ok就行,经济不经济看甲方
回复
20楼
说实话,对于超过48米以上采用门式钢架结构就不经济了。国家有关部门,有这方面的统计数据,对于门式钢架合理的适用范围宜在24~48米之间,跨度大了或小了,都不经济。