冷水机组的清洗或更换管束的空间距离
metro_2000
metro_2000 Lv.9
2012年04月30日 20:43:25
只看楼主

教材P569案例计算, 请问下冷水机组的清洗或更换管束的空间距离规范中规定是多少,在那个规范查找,谢谢!

教材P569案例计算, 请问下冷水机组的清洗或更换管束的空间距离规范中规定是多少,在那个规范查找,谢谢!

冷水机组的清洗或更换管束的空间距离,教P569.JPG

免费打赏
lql7358
2012年05月02日 11:03:41
2楼
《采暖通风与空气调节设计规范》7.8.2条。