关于小电流接地系统压变高压侧断一相的问题
gracietata
gracietata Lv.2
2006年10月31日 07:38:09
只看楼主

为什么当压变高压侧一相熔断时,另外两相所加的是系统的线电压,每个线圈所加的电压是1/2的线电压?初学者,各位高手多多关照哈

为什么当压变高压侧一相熔断时,另外两相所加的是系统的线电压,每个线圈所加的电压是1/2的线电压?
初学者,各位高手多多关照哈
免费打赏
gracietata
2006年10月31日 18:32:45
2楼
自己顶一下,哪位高手不吝赐教啊
回复
scor_163
2006年11月01日 01:33:54
3楼
当线路或带电设备上某点发生金属性接地时(如A相),接地相与大地同电位,两正常相的对地电压数值上升为线电压,产生严重的中性点位移。中性点位移电压的方向与接地相电压在同一直线上,与接地相电压方向相反,大小相等
还有“另外两相所加的是系统的线电压,每个线圈所加的电压是1/2的线电压? ”是错误的 。应该是每相都升为原来的根号3倍(就是原来的线电压)
回复
gracietata
2006年11月06日 22:05:26
4楼
回复楼上的,不是接地啦,是一相熔断