为什么当压变高压侧一相熔断时,另外两相所加的是系统的线电压,每个线圈所加的电压是1/2的线电压?初学者,各位高手多多关照哈
为什么当压变高压侧一相熔断时,另外两相所加的是系统的线电压,每个线圈所加的电压是1/2的线电压?
初学者,各位高手多多关照哈
2楼
自己顶一下,哪位高手不吝赐教啊
回复
3楼
当线路或带电设备上某点发生金属性接地时(如A相),接地相与大地同电位,两正常相的对地电压数值上升为线电压,产生严重的中性点位移。中性点位移电压的方向与接地相电压在同一直线上,与接地相电压方向相反,大小相等
还有“另外两相所加的是系统的线电压,每个线圈所加的电压是1/2的线电压? ”是错误的 。应该是每相都升为原来的根号3倍(就是原来的线电压)
回复
4楼
回复楼上的,不是接地啦,是一相熔断
回复