请问下框梁中受力筋的最小直径
windhikee
windhikee Lv.2
2006年10月30日 22:50:34
只看楼主

问下框梁中受力筋的最小直径是多少?翻了砼规没有找到我碰到一根240*350的扁梁,梁端配筋面积分别是8和6,开始打算配4D16和3D16的,后来想到4肢箍的限制,3D16那端改成了2D16+2D12。但印象中记得框梁中受力筋的最小直径好像是14。所以不确定这样的配法是否可行。如若不行,怎么改正?如若可行,那么整条梁负筋无法直接用4根受力筋做通长筋,只能2根16通长,势必在一端两根12延长至另外一端两根16截断处并进行搭接。请问平法中应该如何表述,直接注写通长筋2D16还是有其他表述方法?

问下框梁中受力筋的最小直径是多少?翻了砼规没有找到

我碰到一根240*350的扁梁,梁端配筋面积分别是8和6,开始打算配4D16和3D16的,后来想到4肢箍的限制,3D16那端改成了2D16+2D12。2006年10月31日 09:13:53
2楼
砼规:钢筋砼梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h大于等于300时,不应小于10mm,当梁高小于300时,不应小于8mm。
回复
pingsxf1
2006年10月31日 09:14:52
3楼
楼主实在不放心,可以用2D20+1D18的代替4D16的。
回复