请问:怎样能快速估算变电所所占面积啊?
yzacl
yzacl Lv.3
2006年10月30日 15:51:59
只看楼主

有些时候需要快速估算变电所所占面积,哪位大师给讲解讲解啊?如:1000KVA的变压器高、低压在一个房间内要占多少面积?高、低压不在一个房间时各占多少面积?小弟谢谢了

有些时候需要快速估算变电所所占面积,哪位大师给讲解讲解啊?
如:1000KVA的变压器高、低压在一个房间内要占多少面积?
高、低压不在一个房间时各占多少面积?

小弟谢谢了
免费打赏
yzacl
2006年10月31日 16:17:02
2楼
大师们
告诉小弟一下吧
回复
liangzhu929
2006年10月31日 20:04:13
3楼
太笼统了,得有进一步得具体情况,比如有多少面柜子,有没有电力监控有没有值班室有没有UPS,等。
你这么大的变压器180个平方恐怕不够。
回复
zh_yingyu
2006年10月31日 20:57:12
4楼
首先你几台变压器都不说?大家怎么告诉你?1台和3台面积差的远了
回复
sxp
2006年10月31日 23:42:10
5楼
2台630KVA变压器需要多大面积?
回复
yzacl
2006年11月02日 14:55:51
6楼
比如:两路10KV进线,1000KVA的变压器两台,高、低压在一个房间内需要多大?高、低压不在一个房间各需要多大?

我问的是估算,是在不是很确定变压器大小的情况下,当然也不知道低压柜多少的情况下。
也就是在刚开始和甲方接触的时候,比如一个15000平米的写字楼,按80W/平算大约需要1200KW的电量,这时甲方问变电所的面积需要多大啊?可能就会用到这个估算的东西。

恳请大师给个答复!!
谢谢
回复
zzhspeed
2006年11月02日 16:38:58
7楼
普通干式变压器变配电室,不管带不带高压柜,单排布置最小宽度4.5米,双排面对面布置最小宽度8米,0.5米浮动。
长度根据柜体数量确定,一般高压柜1宽,变压器柜2米宽,补偿柜1米宽,低压柜800宽,再留出通道和预留位置就可以了。
当然这东西肯定是越宽敞越好。
回复
panwd0304
2006年11月02日 16:42:33
8楼
一般按单台变压器70平方左右,二台则70*2
回复
zzhspeed
2006年11月02日 16:51:50
9楼
高压柜4+N台,低压柜除出线柜外可以先按每台4个回路来估算(至于用多少个回路,就看你的设计习惯了,比如一层一个回路)。八字没一撇就问这种问题,那咱就多要他点地方就好。
回复