42楼
那跟应该是消防强切线把?
回复
43楼
懂行的人飘过了,无语中
回复
44楼
简直是触目惊心。。。!!!
回复
45楼
浪涌接的比较有才!!
回复
46楼
铝合金电缆供电局同意不?
回复
47楼
1、互感器的位置不对
2、互感器的精度不够
3、进线与出线未分开
4、浪涌接地线颜色不对
5、主断出线线径过小
6、能不能把汇流排这边重发个照
请指教!!!!111
回复
48楼
我没看出来是铝合金电缆,地排没有看到,相线间距不够。
回复
49楼
配线怎么也没有线槽,而且第二张图,接线端子怎么距离那么近?
回复
50楼
主开关的接线端子面积太小,都是通病,
好多都是开关容量大,但就是接触面过小.
回复
51楼
布线认真严谨,清晰明了!就是在以后的维修就麻烦了
一看这个案子就知道是个菜鸟做的
回复