星级酒店的电气安装图片,求指点
ahhf007
ahhf007 Lv.12
2012年04月28日 11:57:29
来自于工地图片
只看楼主
DSC01712.JPG DSC01858.JPG DSC01862.JPG

DSC01712.JPG


DSC01858.JPG


DSC01862.JPG

免费打赏
l494709209
2012年05月02日 16:18:12
22楼
为什么用铝线,省钱?这个开关是200的吗?星级酒店的总开关就是你上面图片上的那个?
回复
姜振祥
2012年05月02日 16:43:53
23楼
这箱子做的太有才了 不过有点不合理啊 怎么能那么走线啊。
回复
wugangtong
2012年05月02日 17:26:17
24楼
正宗游击队的干活,星级酒店请不起正规军?
回复
qissni122
2012年05月02日 19:19:13
25楼
这活做得确实不咋的
回复
guxiaochan
2012年05月02日 19:35:41
26楼
还行吧 学习了
回复
chengyonxiang
2012年05月02日 19:43:15
27楼
浪涌配线好像小了点,一般要求不小于10平方毫米,接地16平方毫米且不超过50厘米长。
回复
qweasd8350844
2012年05月02日 20:28:26
28楼
危险啊 1.桥架离管道的间距太近了 况且还没加保温层
2.放线放的放的太乱了 穿墙没加保护管
3.保护管每加跨接接地线
回复
long0928
2012年05月02日 20:49:25
29楼
应该是农村里的五星级酒店配电吧!
回复
dhw0123456
2012年05月02日 21:02:16
30楼
太危险了:开关上要加绝缘挡板,分流用的铜母线除了要加绝缘防护外,还要分隔开(要装内层电箱门)。另外这两个位置的绝缘间距也好像不够。相对这两点来说,其它的就都是点小问题了!!!!!
回复
天空蔚蓝
2012年05月02日 21:29:42
31楼
线的密度太大了,很容易发生事故
回复