我们有一工程出现一接地线问题:发电机地线和市电地线接在一起,当发电机一送电,结果开关发生爆炸,不知是什么原因,后来把发电机拆下来就解决问题了.各位高手能不能解答是何原故?
我们有一工程出现一接地线问题:发电机地线和市电地线接在一起,当发电机一送电,结果开关发生爆炸,不知是什么原因,后来把发电机拆下来就解决问题了.各位高手能不能解答是何原故?
2楼
把发电机地线拆下来(更正)
回复
3楼
可能是多次谐波,尤其是三次谐波引起的,它通过变压器中心线至各相线形成完全回路,其成份越多,电流越大;
多次谐波成份的比重与发电机的制造工艺、磁材料等有很大关系;
各个厂家生产的发电机各不相同,有的多次谐波成份大,有的多次谐波成份小,但都有!
回复
4楼
要解决三次谐波电流大的问题,可采用发电机中心线加电感线圈的办法。若不考虑发电机单独供电,也可用发电机接一独立的接地电阻较大的地线解决。
回复
5楼
能不能讲一下一般发电机接地要怎么样做才符合规范?
回复
6楼
以于低压(400V)发电机接地,说起规范可能难找,我没办法帮你。
发电机为星型接线,为了厂用电的取用,变压器也是星型,发电机所发的电不可能是理想的纯正弦波,的一些杂质!若中心线直接联接,就会为三次谐波和多次谐波提供通路,形成电流....
回复