规范上明确在民用住宅室内有消防系统的一般在室外设置水泵接合器,包括消火栓系统和喷淋系统。对于消防给水与生活给水不同用的系统,消防给水单独系统,设置有高位消防水箱,消防水池,小区双路消防给水外网,此系统应该是比较周到了,一旦室内发生火灾,自动补给消防给水。有一个问题大家看看是否可行,楼前的水泵接合器能否取消,规范解释应该是消防队伍来了可以直接将消防车的水供给给水泵接合器,将水打到楼上,我觉得没有这个必要的了。因为刚刚上述已经讲到消防给水比较周到,一般可以满足好几个小时的消防给水,消防车都是应该比较快的,这时这消防车补给水与小区消防给水直接冲突,三者取其一(高位水箱水,消防水池水,消防车水),那就取掉水泵接合器。各位可否讨论讨论
不要看到不同意见就不高兴,虽然有些网友说得有些刻薄,但是好多意见还是说的很中肯的,我敢说你没有好好看。
回复
23楼
受教了!
回复
24楼
水泵接合器取消
1、如果消防水泵出故障了怎么办?
2、水池和水箱的水用完了火还没灭怎么办?
3、使用的消火栓或者爆开的喷头超过了设计数量,消防设备供水的水量、水压不足了怎么办?
4、还要消防局做什么用?难道光用来审我们的图纸?
回复
25楼
呵呵。
上尉好好看看我的解释
哪一条不是针对大家提出的意见进行解释的
你们不同意见大多数是这样的:规范不能动,我发疯,我自以为是。。。。。
这个我怎么解释
看看我的解释:有人提出水泵不好用?我解释:有双电源。对吧。。上尉真搞笑
回复
26楼
规范有明文的规定,就别违反了。
如果你取消,消防审图不会给你通过的。
现实点吧。
谁会觉得多个保障不好呢,而且水泵结合器造价不大不影响什么。
回复
27楼
6楼:如:供电线路毁坏,消防泵不能工作时,消防水泵接合器就起关键作用。
8楼:消防的时候 难道真的只使用你设计的两只枪或者一只枪来救火吗?你设计是两只枪的流量难道火再大也只使用两只枪灭
吗? 使用水枪数目是根据现场火情来确定的,如果投入使用的水枪较多的话设计的各固定消防系统的设计参数是一定的不见得能够保证现场灭火时实际用水量和水压。换一句话说设计时保证每层有两支枪使用,设计用水量假设30l/s,如果过火面积达到两层或者两层以上而消防队在灭火现场每层就使用了三到四支枪(你不可能说你设计是两只所以他们只能用两只枪救火吧),那么这个时候消防泵是无法满足流量和压力的,这时候水泵结合器起到的作用是将消防车的车载水泵(移动灭火设备)和建筑内部的固定消防水泵并联起到补充水量和压力的作用,这种情况下不知道楼主是否认为水泵结合器可以取消。
16楼“高位水箱水,消防水池水,消防车水”
高位水箱水只有5分钟,消防水池一般消火栓是2小时,消防车水量太少 ,就别指望了。。
所以一旦取消水泵结合器就只靠水泵从消防水池抽了。如果水泵控制线路或水泵本身出了问题…………楼主打算靠口水灭火???
呵呵所以一旦要求消防系统安全系数高点的,规范就都规定有水泵结合器————俺是这样认为的:
以上的帖子,我觉得好好看看不妨,如果你认为双电源一定保险,那么如果火大了漫延至泵房,或是起火时本身就是在水泵房,或者是电路起火,这些因素都说明水泵房不是光两路电源就能解决问题的。
回复
28楼
消防本来就是患防于未然的,照楼主这样讲那如果有人人为一栋建筑本身不会有火灾发生,你是不是要连消防也不做了。
消防水池、高位水箱的水都有用完的时候箱,管路有阻塞的情况,供电线路有断的情况,如果你能保证一旦发生这些情况也不会有问题你可以向规范提出质疑!
回复
29楼
消防本来就是患防于未然的,照楼主这样讲那如果有人人为一栋建筑本身不会有火灾发生,你是不是要连消防也不做了。
消防水池、高位水箱的水都有用完的时候,管路有阻塞的情况,供电线路有断的情况,如果你能保证一旦发生这些情况也不会有问题和话,你可以向规范提出质疑!
回复
30楼
老王,唯尽心而已,顺其自然吧!爱咋咋地。
毛主席说过,随他去吧。
回复
31楼
不能取消的,
高位水箱水只有5分钟,消防水池一般消火栓是2小时,消防车水量太少 ,就别指望了。。
回复