请教:6.3KV和110KV母线电压互感器为什么一次侧要接地?及二次侧接地的作用?
请教:6.3KV和110KV母线电压互感器为什么一次侧要接地?及二次侧接地的作用?
2楼
PT一次侧是否接地取决于该电压等级的中性点接地方式,110kV是中性点直接接地系统,PT中性点要接地,6.3kV有中性点接地和不接地两种,所以PT的中性点也有接地和不接地两种;PT的二次侧是一定要接地的,是为了避免产生高的感应电压对设备和人员造成危害。
回复
3楼
还有一点,不接地系统地PT一次接地,是为了测量相电压.
回复
4楼
我厂110KV是直接接地,母线PT一次侧也有接地,请问是什么作用;6.3KV是不接地,请问母线PT中性点接地是什么作用?
回复
5楼
我也不知道,顶一下
希望那位赐教
回复
6楼
我也不清楚!
回复
7楼
不懂 希望哪个高工赐教啊 不知道讲的对不对 准确度 能不能看出来啊
回复
8楼
你的答案见2楼和3楼
回复
9楼
高压二次侧一定要接地是为了防止一次侧绝缘受损,一次侧高压串入二次侧低压,威协低压二次侧的设备及人身安全。所以二次侧一定要接地。
回复
11楼
迷糊
回复
12楼
一次接地属于工作接地,保证工作需要,即提供相电压的测量接线;二次接地属于保护接地,保证安全。
回复