【请教】这样的建筑物怎么计算年雷击次数?
heinankan
heinankan Lv.4
2012年04月27日 16:59:12
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑物平面如图所示,1~6层为商业,7层以上分出两座塔楼(一座办公,一座酒店),高度不一样。这样的建筑物根据新的防雷规范怎么计算?1,分别计算两座塔楼和6层高度的雷击次数,根据所占的比例确定建筑物防雷等级?2,在计算其中一个塔楼的雷击次数时,考不考虑另一座的影响?还是,直接以最高点,和建筑物的长宽,计算?请教指导一二~~~谢谢~~~[ 本帖最后由 heinankan 于 2012-4-27 17:06 编辑

建筑物平面如图所示,1~6层为商业,7层以上分出两座塔楼(一座办公,一座酒店),高度不一样。
这样的建筑物根据新的防雷规范怎么计算?
1,分别计算两座塔楼和6层高度的雷击次数,根据所占的比例确定建筑物防雷等级?
2,在计算其中一个塔楼的雷击次数时,考不考虑另一座的影响?

还是,直接以最高点,和建筑物的长宽,计算?

请教指导一二~~~谢谢~~~

[ 本帖最后由 heinankan 于 2012-4-27 17:06 编辑 ]

防雷计算.jpg

免费打赏
rongmurong121
2012年04月28日 10:45:59
2楼
将不同高度的进行对扩展计算等效面积,并画出图来,重叠的不理,只要计算最边缘的就可以得出Ae值了。雷击次数就可计出了
回复
heinankan
2012年04月28日 19:50:05
3楼
我也是觉得,附录A最后那条应该说的就是这种建筑物。。但是用哪种方法算出来,好像取值很大的说。。而且还很麻烦~~~
回复
mqli2004
2012年05月02日 08:52:51
4楼
按附录A计算,就是有点麻烦。
回复
忘记的回忆
2012年05月02日 09:39:09
5楼
这建筑物高差很大,我觉得可以在上面增设避雷针,然后计算其保护范围
回复
elricco
2012年05月07日 15:38:35
6楼
按附录A计算,高差比较大
回复
chavey
2012年05月08日 15:44:11
7楼
进来学习下!!
回复
gsjqqxy
2012年05月08日 22:51:11
8楼
希望高手来解答
回复
heinankan
2012年05月08日 22:52:15
9楼



计算了下,增设避雷针保护范围不够~~~
回复

相关推荐