X射线探伤室
西瓜酱
西瓜酱 Lv.8
2006年10月29日 12:36:32
只看楼主

图纸简介: X射线探伤室全套图纸,包括设计说明,平面图,管道穿墙详图,补风口详图及顶板、护铅板、墙体防护厚度表。 附件名:200610291162096591997.rar 文件大小:263K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

X射线探伤室全套图纸,包括设计说明,平面图,管道穿墙详图,补风口详图及顶板、护铅板、墙体防护厚度表。



附件名:200610291162096591997.rar

文件大小:263K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hhh8992
2006年10月29日 22:53:32
2楼
不错不错,好像是一本内部使用的标准图集。不过有一点不明白,x射线探伤室是干什么的?一般用在什么地方?
回复
西瓜酱
2006年10月30日 08:47:37
3楼
一般用于X射线照射工业零件,
以检验其质量。
回复
xu7910juan
2006年12月06日 19:11:01
4楼
X射线专用探伤室探伤 X-ray defect detecting in the room for special use
在专用探伤室对物体内部缺陷进行X射线透照检查的工作过程。
X射线现场探伤 X-ray defect detecting on-the-spot
在室外、生产车间或安装现场使用移动式或携带式X射线探伤装置对物体内部缺陷进行X射线透照检查的工作过程。
探伤室 defect detecting room
放置X射线装置和被检物体进行X射线透照检查并具有一定屏蔽射线作用的照射室。
本图纸过于简单,不利于指导实际施工。
回复
liyouzhi1818
2006年12月31日 07:38:12
5楼
下载了,参考一下,谢谢!!
回复
yong34
2007年06月08日 09:29:33
6楼
我正需要呢
探伤室有没有专门的规范?
回复
dy1261
2007年06月19日 14:04:57
7楼
铅门的厚度不够,我是做探伤项目环评的,250KeV的周向机10mm的铅门防护计算都不够,更不要提8mm了!

铅门的与墙之间的重叠要大于20cm,且门与墙之间的缝隙要小于1cm,这些关键的防止漏射的要求都没有写进去!

电缆管居然还是地上穿墙的,而且没有屏蔽措施,大哥,不要害人啊……现在电缆管都是要求地下40cm穿墙的。

综述,这份图纸不可以使用。


回复
jianglei999
2007年06月19日 19:43:23
8楼
我怎么看不了 , 下载不了啊谁能告诉我怎么下载。
回复
wft320
2007年08月24日 20:31:56
9楼
铅板的厚度跟探伤室面积有关吗,现在铅的价格飞涨,能节省就节省啊,还有
谁能提供更详细的图纸啊,急需!!谢谢!!!!!wft210@sohu.com
回复
john_murphy
2007年08月24日 21:31:53
10楼
虽然下了,但是看不出什么东西来哦
还是谢谢楼主的热情了
回复
changhua1688
2007年09月25日 10:22:42
11楼
哈哈哈,谢谢啦!我正在找这个东西呢!楼主真行!有人来南京请你吃饭!
回复

相关推荐

APP内打开