【求助】万能式断路器发生跳闸,开关显示接地故障
lingengming1971
2012年04月27日 15:36:03
来自于断路器
只看楼主

08年做的工程安装的4000A万能式断路器,据厂里电工介绍:该断路器近期突然跳闸,合闸后约30分钟再次跳闸,开关显示接地故障(开关出厂时设定是1200A接地电流),初步检查未发现下端有接地,再次合闸过后又跳闸,应急办法将接地保护关闭。后来未有跳闸,但是开关上显示的接地电流与开关负载的电流很接近;当负载电流小于1200A时,故障现象消失。至今未查明真正原因,请各位帮帮分析原因及解决的办法,谢谢!

cszhangyiping
2012年04月27日 22:13:11
2楼
是开关本身的问题还是外部确实有间歇性的短路,有时确实很难查找,我们单位的真空断路器也存在这样的问题,时不时来跳一下闸,后来把零序保护退出,结果高压不跳了,低压万能断路器开始跳。跳闸时都是负荷不重的时候。原因一直没找到,怀疑有间歇性短路。
回复
wboy8759
2012年04月30日 15:59:43
3楼
电流大时就有接地电流,像存在“软故障”。
例如电流大时,发热量较大,导体热胀冷缩导致位移,与邻近可导电体接地。
这个要仔细检查各相导体与其他可导电体之间的某处间隙是否过小。
回复
magicyyy
2012年05月02日 09:42:47
4楼
楼上说的现象很罕见阿
回复
ccj8989
2012年05月02日 09:56:17
5楼
是不是检测电路的误动作呢?
回复
zzhspeed
2012年05月02日 10:10:32
6楼
“开关出厂时设定是1200A接地电流”这个“电流”应该是指零序电流吧。零序电流的用法是检测零线中的电流,当零线电流超过1200A时就使相线跳闸。
可见,这种检测方法有局限性,它只能用在零线中电流不大的情况。如果正常运行情况下的不平衡电流或者谐波较重,导致N线中电流超过1200A,也会导致误动作。
一般零序电流大小整定为长延时的50%为宜,即2000A,而贵方设定为1200/4000=30%偏小,所以极有可能是由于最近增加了用电设备导致三相不平衡电流增大,甚至是增加了一些重谐波设备。于是正常运行时零序电流超过设定值而导致的误动作。
解决方法:
1、调整设备的接线和不平衡情况,减小正常运行时的零线电流。
2、重新调整零序电流保护值,比如2000A(需检察N排载流量是否满足)。
3、如是谐波过重,应增设滤波设备。
回复
zzhspeed
2012年05月02日 10:15:00
7楼
刚发现个问题。你先检察一下,是否干线上有某一相断了,导致缺相运行。这时零线电流会迅速增加到相线电流。
这么多天都过去了,我汗。

[ 本帖最后由 zzhspeed 于 2012-5-2 10:24 编辑 ]
回复
htthcc
2012年05月02日 11:00:46
8楼
开关是3P还是4P的,若是3P的开关且没安装N线互感器的话,建议关掉接地保护功能,以为如果三相负载严重不平衡的话,很容易引起开关无动作。
回复
逍遥翁
2012年05月02日 12:20:00
9楼
6楼的分析很到位,8楼的建议也可行。总之你必须查明具体原因才能消除这一现象。
回复
chengfuchun2010
2012年05月02日 13:33:20
10楼
一般变压器低压侧的零线电流不应超过额定电流的25%,万能断路器接地保护动作跳闸,且电流接近负载电流,说明单相接地有短路或间歇故障,可以用摇表测量A-N B-N C-N绝缘电阻,退出零线接地保护的危害引起变压器单相短路故障。
回复
lifengjundehaoma
2012年05月02日 20:43:23
11楼
太好了又学到了好多东西
回复