我是一个学生,规范中规定最不利消火栓的最水静水压力为7米水柱,自动喷淋最不利喷头的最小工作压力为5米水柱,如果高位水箱达不到要求应该采取其它措施,请问是设稳压泵吗?那稳压泵和消防管网怎么连接,高程又怎么确定,请前辈指教!谢谢!
我是一个学生,规范中规定最不利消火栓的最水静水压力为7米水柱,自动喷淋最不利喷头的最小工作压力为5米水柱,如果高位水箱达不到要求应该采取其它措施,请问是设稳压泵吗?那稳压泵和消防管网怎么连接,高程又怎么确定,请前辈指教!谢谢!
2楼
要设稳压泵的呀,一般我们这是泵连接消防水池做稳压的。
回复
3楼
高位水箱大不到,所差的扬程部分为稳压泵的高程
如果直接接水池的话,稳压水泵的扬程和消防主泵的扬程一样
回复
4楼
稳压水泵的扬程和消防主泵的扬程一样 ,为什么啊?
回复
5楼
稳压泵和主泵的扬程是一样的,或则可以稍微高一点.设计中一般这样采用。
回复
6楼
你可以看《消防增压稳压设备选用与安装》98S205,上面介绍的满详细的,但选的泵似乎有问题。一般扬程可选0.30Mpa。
回复
7楼
同意楼上的意见