求教开利30XHC报故障代码33 21该怎样处理
chktsbgc
chktsbgc Lv.3
2012年04月27日 11:24:37
来自于制冷技术
只看楼主

求教开利30XHC报故障代码33 21该怎样处理,是什么原因造成???

求教开利30XHC报故障代码33 21该怎样处理,是什么原因造成???
cjy982916
2012年04月27日 15:02:27
2楼
好像是通讯、和油压
回复
yinshanxuan88
2012年05月02日 17:28:00
3楼
回复
desheng001
2012年05月02日 21:31:47
4楼
33 与 SCPM B2电路板失去通讯
CPM B2 电路板无响

压缩机 B2 停车自
一般这个故障代码是由于通讯线路连接不好造成的,也有的机组是因为主板的问题。时间长了容易造成压缩机烧毁。一定要及早处理。第二个故障应该是所标注的传感器坏了。