火灾时能被消防中心切断的断路器应具备那些性能?
redondo522
redondo522 Lv.2
2006年10月28日 19:14:39
来自于断路器
只看楼主

火灾时能被消防中心切断的断路器应具备那些性能?现在的建筑电气设计中,除消防配电箱外,其余配电箱在火灾时电源必须能被消防中心切断,请问该断路器应具备那些性能?

火灾时能被消防中心切断的断路器应具备那些性能?
现在的建筑电气设计中,除消防配电箱外,其余配电箱在火灾时电源必须能被消防中心切断,请问该断路器应具备那些性能?
免费打赏
zh_yingyu
2006年10月28日 19:41:28
2楼
此时断路器应该带附件,即可以用火灾自动报警系统控制模块控制的附件,此附件在接收火灾控制器信号后动作,切断断路器电源,梅兰日兰的附件名称为OF
回复
daiyong8532
2006年10月29日 10:44:40
3楼
带分励脱扣器