送8分,给水管,排水管,强电,弱电,哪些可以合并在一个管井中,在线等
送8分,给水管,排水管,强电,弱电,哪些可以合并在一个管井中,在线等
2楼
水电最好分开,不得已时除强电独立,其它可共井敷设,注意检修空间要留够.
回复
3楼
给水、排水、消防可以一个井,电和水绝对不允许在一个管井中,强弱电也要分开设置管井。
回复
4楼
如果是普通的民用建筑有些弱电就不设管井了。
回复
5楼
给排水,消防可以放一个井里,电最好是分开。不要合并。如果不是普通的低层建筑就没有必要设井。
回复
6楼
给水、排水、消防可以一个井,一边给水一边排水最好了,电和水绝对不允许在一个管井中,强弱电也要分开设置管井
回复
7楼
给水,排水和消防管是绝对可以做到一起的,我现在正在做一个工程,就是这样整的,
还有一根小排水管和进户的高压电缆是走在一起的,不过二者之间是有间距的,至少在1M以上.
回复
8楼
给排水类可以放在一管井,电类低层没必要放在管井
回复
9楼
我做水电设计的,给个准确的说法给你:给排水、强电、弱电三管井独立。
回复
10楼
给排水管可合并在一个管井中,电单另。
回复
11楼
同意楼上
回复