宾馆建给设计的问题
guilin-gps
guilin-gps Lv.3
2004年04月09日 11:08:24
只看楼主

一宾馆,建筑面积约为14000m2,地上18层(不含技术夹层)。一、二层层高为5.1m,三至十六层层高为3m,十七、十八层层高为3.2m,设有地下室。建筑总高度为60.2m,为高层建筑。一、二层为办公用房,设有酒吧、办公室、配电间等;三至十五层,为三人间客房;第十六层为高级套房和单人客房;十七层为露天茶厅;十八层为电梯机房。在二层及十六层上有技术夹层,用于管道的布置。客房内带有卫生间,有坐式大便器、洗脸盆、浴盆等卫生器具,公共卫生间设有洗手盆、淋浴器、蹲式大便器、立式小便器等卫生器具,每层都设有服务台,客房卫生间全天供应热水。城市给排水管道现状:市政给水干管位于建筑物南侧,管径DN400,常年可供水压0.2MPa。市政下水道位于建筑物北侧,管径DN600,覆土深度2.8m。

大家觉得它的喷淋和消防可以不分区吗?
免费打赏
fu
2004年04月09日 12:25:54
2楼
分,系统分,水池不分
回复
1969yfj
2004年04月09日 12:26:03
3楼
应该可以,消火栓系统〈80m,用2~3个报警阀应该够了
回复
yuwei
2004年04月09日 14:38:47
4楼
可以不分区。消火栓加减压孔板或选用减压稳压消火栓控制栓口动压不超过50m.喷淋按小于800个设一个报警阀。